alhardmen, увы, в описанной Вами ситуации виноваты только вы. Не имея допуска в электроустановку сами полезли. Оппонирующую Вам сторону на объекте не оправдываю. Но Вы должны были не просто погасить ввод (или фидер к которому присоединялись), а установить на его верхних губках закоротку. Это согласно ПОТ РМ-016. Когда нам на производстве дают в работу щит или вводную/фидерные ячейки подстанции - на шины заземление обязательно.
sorlag, 07 February 2014 - 08:40 PM, написал:
за даунов в ЖЭКе, ДимДимыч, я б это... имела претензию к Вам. случай: ПЗ, табличка, преды - Вы поняли, да? дверь подвала на лопате (в смысле на ключ). подано напряжение внезапно. оказывается жилец пришел на обед. у дильца есть отмычка от "лопаты".
Ничего не имею против Ваших претензий. Однако и в Вашем примере виноваты Вы сами. Вас удовлетворило наличие на двери подвала (видимо там находится РП) замка данного типа и видимо отсутствие замка на самом РП. Заземление на отходящую линию тоже видимо никто не подумал наложить. Нарушение персоналом главы технических мероприятий, дальше только суд и тюрьма. Тем более, если вы сдаёте экзамены на группу допуска - Вы обязаны не только знать, а применять данные знания. Лично Вас не хочу обидеть - это касается работы любого электрика.
Поэтому и писал выше - если работать с головой, то в работе электрика нет никаких опасностей. Допустимый уровень риска в своей работе каждый устанавливает для себя сам. У меня уровень риска при моей работе минимальный, хотя я только исполнитель работ, а допускают на работу и готовят рабочее место другие сотрудники. Бывает и разгильдяи попадаются среди них, но при проверке рабочего места это сразу выходит таким сотрудникам боком.